多层建筑消防规范要求建筑施工防火规范2018建筑消防标准18层住宅建筑最新消防规范最新建筑消防安装规范建筑消防设计规范有哪些消防系统压力标准多层建筑消防规范要求按照《建筑设计防火规范》的规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。六层的住宅可不设置消火栓。按照《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条的规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,需要配置一具1A(2公斤干粉)灭火器,每增加100平方米,增配1A灭火器。

一般的多层住宅消防设施比较简单,安全出口(疏散楼梯)一部即可。21米以下的住宅都可以不需要设置室内消火栓,21米以上的住宅要求设置室内消火栓。一般多层住宅也不强制要求配备灭火器,但还是建议有条件的家庭自己配置一下,毕竟以防万一。

建筑施工防火规范2018一、施工现场内建筑的设置原则

施工现场内的建筑防火主要包括临时用房及在建建筑两方面的内容。

(一)临时用房的防火设置原则

施工现场内的临时用房,一般包括办公、宿舍、厨房、锅炉房等施工人员的生活用房及库房等存放施工材料的用房。

整个临时用房的防火设置应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定:

WWW.ShengxueLi.COM

一是不同危险性的临时用房应采取防火分隔措施,可以在一定程度上延迟火灾蔓延,为临时用房使用人员赢得宝贵的疏散时间,二是需考虑人员疏散的设置,对人员疏散距离、疏散走道宽度、疏散楼梯等疏散指标应满足规范要求。

(二)在建工程的防火设置原则

由于在建工程内有大量施工人员,且根据施工阶段的不同,动火作业、现场的施工材料等都会加大火灾风险,一旦发生火灾,现场施工人员的安全撤离是在建工程防火设置的关键,所以在建工程内应尽量设置能够保证现场施工人员安全疏散的通道,同时在建工程还应根据施工性质、建筑高度、建筑规模及结构特点等情况进行相应的防火设置。

二临时用房防火要求

临时用房主要包括宿舍、办公用房等,此外施工现场还有诸如发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料和易燃易爆危险品库房等用房。

(一)宿舍、办公用房的防火要求

在施工现场生活区一般会搭建大量的供人员办公、住宿的临时用房,平时会有大量的现场工作人员活动及休息,一般这些临时用房都不能按照正式的办公楼、宿舍楼等进行防火设计,给施工现场消防安全带来隐患。

所以,本着既经济合理,又能确保消防安全基本要求的原则,对临时搭建的宿舍、办公用房提出下列防火要求:

1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当临时用房是金属夹芯板房时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》,由具有相应资质的检测机构进行检测,出具合格的检测报告。

2、建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300平方米。

3、建筑层数为3层或每层建筑面积大于200平方米时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4、单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。

5、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6、宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米,其它房间的建筑面积不宜大于100平方米。

7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50平方米时,房门的净宽度不应小于1.2m。

8、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

(二)特殊用房的防火要求

除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料和易燃易爆危险品库房,是施工现场火灾危险性较大的临时用房,对于这些用房提出防火要求,有利于火灾风险的控制。

1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》,由具有相应资质的检测机构进行检测,出具合格的检测报告。

2、建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200平方米;可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内,每栋临时用房的面积均不应超过200平方米。

3、可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房,如施工过程中某种易燃易爆物品需用量大,可分别存放于多间库房内。单个房间的建筑面积不应超过30平方米,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20平方米。

4、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。

(三)组合建造功能用房的防火要求

施工现场的临时用房较多,且其布置受现场条件制约多,不同使用功能的临时用房可按以下规定组合建造。组合建造时,两种不同使用功能的临时用房之间应采用不燃材料进行防火分隔,其防火要求应以等级要求较高的临时用房为准。一般应满足以下要求:

1、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。

2、现场办公用房、宿舍不宜组合建造。如现场办公用房与宿舍的规模不大,两者的建筑面积之和不超过300平方米,可组合建造。

3、发电机房、变配电房可组合建造;厨房操作间、锅炉房可组合建造;餐厅与厨房操作间可组合建造。

4、会议室宜与办公用房可组合建造;文化娱乐室、培训室与办公用房或宿舍可组合建造;餐厅与办公用房或宿舍可组合建造。

5、施工现场人员较为密集的用房,如会议室、文化娱乐室、培训室、餐厅等房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。

三在建工程防火要求

在建工程的防火主要包括临时疏散通道以及针对既有建筑进行扩建、改建施工等的防火要求。

(一)临时疏散通道的防火要求

在建工程火灾常发生在作业场所,因此,在建工程疏散通道应与在建工程结构施工保持同步,并与作业场所相连通,以满足人员疏散需要。基于经济、安全的考虑,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。

为满足人员迅速、有序、安全撤离火场及避免疏散过程中发生人员拥挤、踩踏、疏散通道垮塌等次生灾害,在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

1、在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于0.50h。

2、临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

3、临时疏散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

4、临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用爬梯时,应有可靠固定措施。

5、临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

6、临时疏散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为疏散通道的支撑结构,其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设,其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。

7、临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标识及应急照明设施。

(二)既有建筑进行扩建、改建施工的防火要求

既有建筑居住、营业、使用期间进行改建、扩建及改造施工时,考虑到施工现场本身引发火灾的危险因素就较多,因此会具有更大的火灾风险,一旦发生火灾,容易造成群死群伤。所以必须采取多种防火技术和管理措施,严防火灾发生,施工中还应结合具体工程及施工情况,采取切实有效的防范措施。

既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列要求:

1、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2、非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3、施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。

4、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练;

5、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。

(三)其它防火要求

1、外脚手架、支模架

外脚手架既是在建工程的外防护架,也是施工人员的外操作架。支模架既是混凝土模板的支撑架体,也是施工人员操作平台的支撑架体,为保护施工人员免受火灾伤害,外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,其中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。

2、安全网

外脚手架的安全防护立网将整个在建工程包裹或封闭其中,动火作业产生的火焰、火花、火星一旦引燃可燃安全网,火势便会迅速蔓延,既有建筑外立面改造时,一般难以停止使用,室内可燃物品多、人多并有一定比例逃生能力相对较弱的人群,外脚手架安全网的燃烧极可能蔓延至室内,火势难以控制,危害则会更大,另外,临时疏散通道的安全防护网一旦燃烧,施工人员将会走投无路,安全设施便会成为不安全的设施。所以下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

(1)高层建筑外脚手架的安全防护网;

(2)既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网;

(3)临时疏散通道的安全防护网。

3、疏散指示标志

为了让作业人员在紧急、慌乱时刻迅速找到疏散通道,便于人员有序疏散,作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口。

4、安全疏散示意图

在建工程施工期间,一般可视条件较差,因此作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。

建筑消防标准一般规定

一,临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。

二,下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:

1施工现场的出入口、围墙、围挡。

2场内临时道路。

3给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。

4施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等。

5临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

三,施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

四,施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置。

五,固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧,并宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。

六,易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。

七,可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。

(以上内容仅供参考)

18层住宅建筑最新消防规范超过18层的楼房,从建筑设计防火规范来说,属于一类高层建筑。首先,电力负荷要采用一级负荷设计;其次,要设置防烟楼梯间,或者是机械加压送风形式,或者是自然防排烟形式,楼梯间门要采用乙级防火门,前室门也要采用乙级防火门;还要设置火灾自动报警系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统,地下部分要设置自动喷水灭火系统。

最新建筑消防安装规范1、消防设施要求和标准

1)消防报警系统:要求根据厂区、建筑物的预防、报警和灭火防护需要,设置合适数量的报警装置,如火灾报警按钮、感烟探测器、烟雾探测器、火焰探测器、振动及温度感应探测器、红外或微波感应器等,并附设消防联动报警器,报警装置的数量要满足两个或两个以上的报警区,要求报警信号可靠、灵敏、准确,在所辖区域内能及时、迅速传播和联动。

2)灭火设备:要求灭火设备型号要满足与现场火灾报警联动使用;而且灭火设备配备要满足厂区防火护防要求,具体包括水灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、高压水灭火系统、三氯化硫灭火系统等,并严格按照要求安装,配置简单、方便、可靠,容易操作。

3)救援物资:要求根据厂区实际防火护防要求,迅速救援的物资,要求有消防水箱、水带、灭火器、玻璃钻、背载竹竿、通风机等常备救援物资,设置消防救援储备室,在固定位置放置,平时要干净、整洁,以便消防人员灭火救援时快速获取。

4)专项设施:要求根据火灾性及现场结构对应的消防设施要求,设置应急照明、消防监控、消火栓系统等专项设施,确保应急救援时的影像传输时能够准确、实时、可靠传输到主控装置上;消防栓和监控视频实时传输要求清晰、及时更新,以实现特定区域以及多个不同现场的同步传输及多方对接功能。

建筑消防设计规范有哪些建筑消防设计规范主要是GB50016-2014的建筑防火设计规范。

建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-2013的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-2014的消火栓及消防给水技术规范,以及GB25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。

详见我的网盘规范文件夹分类的水、电、暖、建筑等分类。

消防系统压力标准国内消防系统压力标准主要参考以下两个标准:

1.《建筑消防设计规范》(GB50016-2014)中规定了消防给水系统的压力标准,其中消防水泵的出口压力应不小于0.2MPa,消防水源的供水压力应不小于0.3MPa。

2.《建筑供水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242-2015)中规定了建筑给水系统的压力标准,其中消防给水系统的最小供水压力应不小于0.2MPa。

需要注意的是,不同地区和不同建筑物的压力标准可能会有所不同,具体应根据当地的规定和实际情况进行确定。